toshiba bi split panne tres curieuse....voir vicieuse
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 06-09-2011 18:04

salut et bonne jrnee a ts
tu chauffe marcel,tu chauffe
t ai pas loin a l exception,que si c etatit une inverssion j aurais du froid sur les 2 lorsque je les mets en routes
ensemble,les detendeures ne sont pas inversés,la carte commande bien l un est l autre selon la demande.creuse un peu plus l idée des detendeur et t y sera .
doug,non ce n est pas un probleme d adressage,au pire j aurais u une doublette en terme d adresse et dans ce cas,un defaut adressage,m arreterais le groupe et sur des splites systemes,les monteurs ne se font pas chier a adresser eux meme les ui ( adressage automatique).
une precision:avec l ui A j ai 8bar
avec l ui b j ai 5 bar.
cordialement