Frigorie 458 Membre averti
| Posté : 18-09-2011 07:33
bonjour xavier je veux dire quand c'est une panne normale vous avez un sens de depannage logique normal
un manque d'huile
la pompe a huile fatiguee
temperature de carter elevee
temperature carter trop froide
ect...
mais une regul inverter changee et que l'on ne vous dit rien et qui fait tourner le compresseur a 30hz de temps en temps!!!!
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2 |