[Résolu] - Panne non naturelle
Frigorie
458  
    
 Membre averti

  Posté : 02-09-2011 20:54

bonsoir
les 2 compresseurs tournent en permanence
c'est limite
donc les 3 compresseurs tournent ensemble
quand l'eau glycole arrive a 5° le 3 compresseur devrait s'arreter le systeme
fait tourner le compresseur a 30hz plus de gaz aspire frais donc le compresseur chauffe la pompe a huile tourne plus lentement donc la pression diminue 0.3bar au lieu de 1bar mais comme des fois iltourne a 40hz
le pb etait par intermittence
personne est au courant de rien mais le pb persistait depuis 1 mois
le systeme de regul inverter a ete change il y a un mois
le systeme inverter dans ce cas ne permet pas de reduire la puissance frigo
mais de limiter les courant de demarrage
c'est tous
j'ai fait tous reparametrer tous ou rien
depuis quelques jours impecc
ces compresseurs sont conçus pour tourner
a 50hz
et va expliquer tous ça en anglais a des gens qui savent tous et rien quand j'ai raison et sur a 100% je deviens un
pit bull
Le capitaine a mis 3 heures a comprendre
le systeme de la pompe a huile il n'a rappelle a fait venir l'ingenieur qui a parametre les regul comme je voulais et s'est excuser


En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2