Citation : BA43 

bonjour à tous
pour AGFROID mettre un DCY80 sur une détente capillaire ce n'est àmon humble avis pas raisonable vu sa taille il va ce comporter en réservoir de liquide et ce vider dans l'évap à la coupure du compresseur avec risque d'afflux de liquide au démarrage .Il ya de trés bon "cigares" renseigne tois chez ton fournisseurs utiliser un schrader
HP présente pour moi 2 avantages 1°utiliser le mano HP et surtout
optimiser le tirage au vide sur des circuits ou le volume du condenseur est important
en ce qui est des armoires négatives la charge peut étre relativement faible 600g cela ne me parait pas déconnant mème pour une 2 porte notamment les derniers modèles Thirode qui travaillent avec une BP d'env 0.3 bar

 
Cigare ou pas le fluide va migré dans l'evapo de toute façons loie de dalton paroit froide les evapo pour des armoires a detentes capillaire les evapo on un bouilleur pour eviter les coup de liquide au CP.moi aussi je prend les desy avec sharader pour mesurer la HP c'est plus sympa