Index du Forum » » Vos anecdotes

Auteur

probleme de charge frigorifique
marcel11
2325  
     
 Modérateur

  Posté : 19-08-2011 00:11

Une petite armoire a une detente a capillaire,donce si je ne fume pas la moquette la surchauffe n'est pas regulé comme sur un detendeur thermostatique donc pas significatif?
Par contre le probleme de charge different du marquage ça m'est déja arrivé sur une armoire positive de metro avec compresseur turc electric .
Il etait marqué 900 G j'ai chargé la T° d'ambiance etait bonne +5° evap à -30° j'ai pensé que c'était comme sur du frigo ménager,mais un mois plustard avec 15° de plus ,controle de charge ok j'ai rajouté entre 250 A 300 G pour reavoir une T° d'ambiance à 5° et par contre evap à -10 ° cette foici




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3706&forum=134