Index du Forum » » Vos anecdotes

Auteur

Mystere sur une installation
Frigorie
458  
    
 Membre averti

  Posté : 27-07-2011 20:40

bonsoir le regulateur a ete change en pensant qu'il mettait en l'air les sondes
la sonde est a 80cm du regulateur il n'y a
pas de fils electrique de puissance qui passe a cote pas de dominos
on change la sonde est c'est reparti au bout de 6 fois on a mis un domino nous avons laisse quelques sondes au client il se les change regulierement le probleme a
ete regle
il se peut qu'il y ait une serie defectueuse pourquoi toujours au meme endroit?

En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3633&forum=134