Index du Forum » » Vos anecdotes

Auteur

transformer mono split en chambre froide
niala
9  


  Posté : 01-05-2008 08:32

Bonjour chers tous;
Je ne sait pas trop si je suis au bon endroit pour ce sujet, m’enfin …
J’avais besoin exceptionnellement d’une grande chambre froide positive 4 à 8 ° pendant 2 jours.
(Entreposage de boissons et denrées comestibles, déjà froides, pour une grande fête …)
Je disposait d’une pièce de 9 M² bien isolée déjà équipée d’un climatiseur mono- Split premier prix (réversible on off, 12 000 Btu, R407, posé dos a dos, unité extérieure au sol)
J’ai « bricolé » le climatiseur a fin de l’utiliser en mode « chambre froide »
Voici ce que j’ai fait:
Pour que l’appareil régule entre 2 et 12°
J’ai connecté en parallèle de la CTN « ambiance » un potentiomètre 10 K que j’ai ajusté pour fausser la lecture de la température, (en demandant le minimum, soit 16 °, la régulation ne s’effectue qu’a 1°)
Pour empêcher le givrage en dessous de 15°
J’ai fermé progressivement la vanne « gaz » de l’unité extérieure pour obtenir une température «point de rosée» sur la batterie (un peu comme s’il y avait un détendeur).
Au bout d’une demi journée de tâtonnements avec la vanne j’ai obtenu :
T° batterie 1°, T° sortie 4°, T° local 6°, sans aucun givrage (hormis après la vanne gaz a cause de la double détente).
Le rendement était vraisemblablement déplorable, mais la puissance résiduelle restait suffisante pour l’utilisation projetée.
Je n’ai eu besoin de cette configuration que pendant 2 jours, J’ai ensuite remis l’appareil en configuration d’origine.
Ma question est :
Quels sont les risques si j’utilise l’appareil de façon continue.
Plus précisément, le compresseur va lâcher, oui mais, à cause de quoi ? :
Échauffement car mauvais débit masse … .
Mauvaise lubrification … .
Autre … .
Merci


niala



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=352&forum=134