Index du Forum » » Vos anecdotes

Auteur

Anectode d'un nouveau membre
Adrien
3682  
     
 Administrateur

  Posté : 08-06-2011 21:30

bonjour je suis tout nouveau sur le site, je voulais quand meme vous faire part d un depannage trés etonnant...
Mon collegue est appelé sur un depannage le samedi pour une chambre froide negative de 40 m3 car la temperature est de -17 et le groupe tourne en permanence, cest une centrale carossée...aprés une semaine chargée mon collegue un peut fatigué fait un peut n importe quoi...
LUNDI MATIN LE PATRON ME DIT DE ME RENDRE CHEZ LE CLIENT, je pose les manos et la temperature d évaporation de - 30 et hp de 26 bars pour une temperature exterieur de 23 degrés, sous refroidissement de 20k, j appel mon collegue je lui demande si il a remis du fluide car l installation est surchargée il me dit que oui, donc je recupere et refait le poids de charge initial, detection de fuite ras
merci le collegue...ensuite j attend que l installation ce stabilise et la temperature de -17 et le groupe tourne toujours revenu au point de depart je fais ma surchauffe ok...entre temps je discute avec le client qui me dit que depuis 3 ans la chambre froide n a tourné qu en hiver mais que le groupe s arreter...
je continu mais relevé soufflage evapo-17 reprise - 17 la souci...
JE REGARDE si il n est pas prie en glace les ventilo son ok, bonn j appele le patron je lui dis tout cela et lui donne les reference du groupe, en lui disant que pour moi il y a un manque de puissance...
il me dit que nan pas possible le chantier a était fait il y a 3 ans...
le temps qui il me rappel je parle avec le client qui me confirme que la chambre jusqu ici na fonctionner que l hiver...
je rentre dans la chambre verifie ma sonde...et l je me rends compte que les ailletes de l evapo sont trés rapprocher pour du negative...
le patron me rappel et me demande si je ne me suis pas tromper sur la plaque signalitique...
eT LA STUPEUR IL ME DIT QUE C EST UN GROUPE POSITIF...
a l epoque le responsable sav c est trompé...
mais quand meme du positif a -17??? je lui donne les ref du groupe, sa plage de fonctionnement et +5 - 25 et a -25 il a une puissance de 950 watts...
Voila un depannage peut frequent mais sa peut arriver



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3510&forum=134