Index du Forum » » Vos anecdotes

Auteur

Installation au R22
xavierc
1872  
     
 Membre averti

  Posté : 05-05-2011 06:09

Citation : fylip22 

Bonsoir,

Cette anecdote proposée ce soir vers 20 h 15 avait pour but de susciter des étonnements et des commentaires de votre part. Visiblement beaucoup d'entre vous ont réagit.

Les émoticons ( ) , à la suite de la signature, avaient pour but de vous mettre la puce à l'oreille concernant la finalité de ce thème.

Pour rappel, les fluides des séries 400 et 500 sont tous des mélanges.

Les fluides de la série 400 sont des mélanges zéotropes (ils possèdent un glissement).
Les fluides de la série 500 sont des mélanges azéotropes.

Pour répondre en partie à shunt33 : les fluides de la série 400 possèdent tous un glissement (faible pour certains). En conséquence, lors d'une fuite, un des composants peut s'échapper en proportion supérieur à un autre ; donc la nature du mélange change, et ses propriétés changent aussi. En conclusion en cas de fuite sur une installation, le fluide frigorigène qui est un mélange (séries 400 et 500) devrait toujours être récupéré en totalité avant de recharger l'installation par un fluide neuf. Et pour aller plus loin, tous les mélanges (séries 400 et 500) doivent être chargé en phase liquide.


À bientôt,

fylip22 

Bonjour,
Je ne vois pas qui tu éclaire avec des tableaux sur les proportions du mélange desr R407, suite a TA question sur le R22 ? :paf :paf
Bonne journée
Xavier
NB: La série R500 n'a aucun besoin d'être chargé en liquide..


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3394&forum=134