Index du Forum » » Vos anecdotes

Auteur

[Résolu] - Bon mélange pour l'apero!
jako
69  
  

  Posté : 24-03-2011 22:05

bonsoir,

Pas de quoi s'affoler, cela m'est arrivé plus d'une fois, il faut procéder méthodologiquement:

- ouverture des tuyauteries en point bas pour évacuer l'eau, soufflage à l'azote, chauffer les tuyauterie et condenseur (au chalumeau ou sèche cheveux) pour évaporer un maximum d'humidité, remplacer compresseur, détendeur et déshydrateur, tirages au vide (de préférence la journée quand il fait plus chaud) et casser le vide 3 fois.

- Recharge de l'installation et mise en service, prévoir le remplacement du déshy une nouvelle fois après une semaine de fonctionnement + fluide. Rechercher éventuellement la cause du problème. J'imagine qu'il s'agit d'un échangeur à plaques, donc vérifier filtre sur eau et sécurités flow switch ou Th antigel.

- Faire un test d'humidité les jours suivants, ou test d'huile (DPH Dehon).

Bonne chance

a+




(Les lois des hommes ne peuvent changer ni muer les lois de nature).



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3226&forum=134