fifi 2225 Administrateur
| Posté : 24-03-2011 21:51
Salut detente
j'ai eu le même problème que toi il y a quelques années sur une pac a/o pour déshumidifier une piscine: condenseur coaxial percé et en plus placé au dessus du compresseur donc par différence de niveau le compresseur était rempli..... d'eau
on a pu sauver l'install: changement du compresseur, condenseur, détendeur, déshy, rinçage au 141B (à l'époque il était encore utilisé), rinçage et encore rinçage
on y a passé du temps mais on a réussi à faire repartir la pac
bon courage
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas |