re
non ,je te rassure,tu peu aisement recuperer tt la charge sans avoire besoin,de suivre la procedure daikin de plus lorsque j avait recupere la charge sur les 3 vrv,j avait pris soins de rajouter ,
une valave schrader sur chaque vrv,en prevision des travaux future
les seul fois ou je le fait c est quand j ai un vrv 3 tubes ,la il faut prendre ses precautions car les evm dans la boite bs on est pas sur de pouvoire les contourné de chaque cote.
je recupere regulierement sur mes site lors des visite en maintenance,pour partire sur des bases saines,et je n ai jamais eu recoure a la procedure,la seul chose que je fait,c est que je ne coue pas le jus,ni sur le vrv ni sur les ui,mais je créees un defaut com,ou j enleve la sonde hp ou les transducteur,
ou cas ou un plaisantain aurais envie de faire de la demande ,et je t assure que j ai tjr tt recupere.quand au bobine quelles soient inverssées cela ne gene en rien ni le recupe ni le tirage au vide.
cordialement