Index du Forum » » Vos anecdotes

Auteur

panne vicieuse
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 30-01-2011 14:32

re
pour ceux que cela turlipinerais,pourquoi en mode clim,personne ne c est apercus du probleme?
c est simple,en mode clim le detendeur chaud de l ue est bypassé,quand a celui de reinjection
il sert principalement lorsqu il y a une surcharge sur le ou les cp,par exemple,demande a fond et que tt les cp tourne,por evité la surchauffe ddu ou des cp en reinjecte et ainsi en maintien une bp correcte et sufisament de vapeur a l aspi,mais vu que c est une banque,les locaux ne sont pas ts occupés,donc jamais de demande a 100%. voila
cordialement



Cet article provient de Le site des frigoristes