panne vicieuse
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 30-01-2011 13:14

bonne jrnée a ts
un collegue fait un depannage sur une instal composée de 43 ui et de 3 vrv daikin
( 1 maitre et 2 esclaves) les vrv ne monte pas en puissance et refoulement trop elevee,donc il fait un devis pour recuperation de la charge,pressionage...etc.
c est moi qui y va, effectivement,il monquait 17 kg sur les 42KG,apres avoir fini mes travaux,je met en route ( l instal a 3 ans ,mais premiere utilisation en mode chaud avant ils faisaient tourner la chaudiere) . je fait de la demande a fond sur ttes les ui,et la ca ne change rien,l instale plafonne a 19 bar avec du R410A refoulement tres elevé 111C°,comme si j avait un monque de charge,
je me dit que peut etre les gars qui ont fait l appoint se sont trompés,apres verrification, la charge est bonne c est daikin eux meme qui l ont fait et qui ont fait la mise en route,donc je baisse le nombre d ui 3 par 3
pour voir a quel moment la pression sera bonne,avec les 3 vrv en route,il ne sont capable de fournire du chaud que pour 6 ui ,apres je me dit que si la charge est bonne et que le refoulement est haut,c est que forcement j ai de la retention de liquide qlq part ou mon fluide tourne en borique
en bypasse,donc je decarcasse les 3 ue et bingo, sur un des esclave,la bouteille anticoup liquide,givre a fond,y a plus qu a voir pourquoi,oui mais sans schema fluidique ni elec :paf .
dans un premier temps je me dit que c est la carte qui merde,donc j inversse les carte de 2 esclave,
pour confirmer,non,le probleme ne se deplace pas ,donc c est un ou des organes,sur le circuit fluidique de l esclave en question qui merde je regarde l echangeur pas de givre
donc a ce stade je suis sur que c est l esclave N° 2 qui merde,et que c est le detendeur mode chaud
qui ne souvre plus suffisament tt en ayant le detendeur de reinjection ouvert plus que la normale,en attendant de changer ces organes,je rerecuper la charge,j isole frigorifiquement,l esclave N°2,puis
reinjection de la charge sur le maitre et l esclave N°1 mise en route,et la les 2 vrv sont capable de fournire du chaud convenablement a 36 UI.
j y retourne pour changer les corps des 2 detendeurs et leur bobines,mise en route,et la,meme probleme :paf .la je seche,grand moment de solitude , j appel la hotlin daikin,j explique le cas sans dire ce que j ai fait ou pas fait pour ne pas influencer la personne,
reponse,changer les bobines,et les detendeurs ( detendeur chaud et de reinjection)
j explique au gars que c est dejas fait,il me propose la carte de commande,je repond par la negative puisque je l ai deja testée,il me dit par desespoire,et avec un grand soupire,retiré la charge puis refaite un tirage au vide :paf , donc apres discution il me dit que j ai pt etre un clapet anti retoure qui c est barrée,blablabla,bref,j appel mon responsable ,qui devient furieux,donc tres grand moment de solitude,qui me donne un autre numero daikin,qui tt comme le precedant me propose exactement la meme chose,pour que en finale,le gars te dise du n importe quoi porvu que tu racroche . donc je rappel mon chef,je lui fait part du fait que je seche,il me demande si j ai exposé le cas a un de mes collegue ( extremement copetant sur les vrv) je lui repond que tt le monde converge vers ces satané detendeurs,surquoi il fait intervenir un specialiste daikin,
a qui je devais faire par ecris l historique de tt mes manip ...etc.
donc le gars trouve assez rapidement ,(information que personne ne m a communiquer)
les gars qui ont realisés le montage,ils etaient obligés de desossé completement,les vrv pour les remonter dans le grenier ,si non impossible de les monter :paf
et le probleme etait bien sur les 2 detendeurs ,mais pas parce qu ils etaient bloqués comme je le pensait,mais parce que les gars lorsqu ils ont remonterl ensemble,ils ont inverssés physiquement les bobines,donc la bobine du detendeur chaud se retrouve sur le detendeur de reinjection,et inverssement,c est pourquoi la bouteille anticoup liquide givrait a fond et que l echangeur ne givrait pas :paf
vla un moment de solitude,et de brouillard,qui sur le coup vous assassine,mais apres coup,en se rend compte,que l experience ne se calcule pas au nombre de reussite que l on a eu,mais elle se forge grace au nombreuses fois au l on se casse les dants
cordialement