Index du Forum » » Vos anecdotes

Auteur

mdr!!
lulu06
153  
   

  Posté : 03-01-2011 22:15

un gars m'appelle aujourd'hui en m'expliquant qu'il va ouvrir une boulangerie cette semaine , et que sa CF négative fait un drole de bruit en démarrant !

étant à 500 m de chez lui, j'arrive dans son magasin, le gars en question est absent ! l "électricien présent qui est au courant me fait descendre au s/sol ou se trouve la chambre . il m'a fallu 1 s pour voir que je tombais dans une grosse mer..

panneaux de CF neufs !!!! évapo neuf , mais aucun tube d'écoulement, la résistance qui pendouille seule ! 3 THERMOSTATS sur un des panneaux !! j'ai bien dit 3

le groupe au dessus , sur le toit !!! d'occas lui !! tubes tout neufs mais déshy soudé à l'envers ! aucun tableau de régul , juste une microrex en guise dégivrage !! ouffffffff !!!!! y en a encore ???????? oui ! la seule mise en marche par le tableau électrique général du s/sol , tout démarre en meme temps, meme les ventilos d'évapo !! chouette pour les surgelés ! et pour couronner le tout , le compresseur qui klixonne mdr !

l'electricien devait savoir quelque chose ! je le cuisine un peu pour finir de savoir que c'est le boulanger meme qui a tout monter

vous voulez que je vous dise ce que j'ai fait ? je me suis barré dans la seconde ! la prochaine fois, il saura que les frigoristes ne font pas du pain ! quoique ce soit enfantin d'en faire ! et pas le contraire !



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2861&forum=134