Index du Forum » » Vos anecdotes

Auteur

fuite
discus
1109  
     
 Membre averti

  Posté : 10-12-2010 07:24

salut les frigolo fuite un peu vicieuse:
Détection d'une fuite à 30 bars de pression (404a + azote),ca siffle autour de la bouteille mais au 1000 bulles rien ????
Groupe UH sur une remorque vitrine marché placé a 30 cm du sol avec une prise d'air neuf au niveau du condenseur.
Je cherche,je cherche :paf :paf :paf
Résultat le support filté de la bouteille est corrodé = fuite
Après démontage je me rends compte que de l'humidité et des petits gravillons tapissent l'interstice entre le châssis du groupe et le châssis de la remorque.
Remplacement de la bouteille liquide qui était corrodée et depuis tout va bien .

@+DISCUS



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2751&forum=134