Index du Forum » » Vos anecdotes

Auteur

incroyable
Frigorie
458  
    
 Membre averti

  Posté : 10-12-2010 07:02

sur un congel plus de gaz de suite je regarde au detendeur et surprise il etait monte a l'envers et oui
la chambre froide etait entre -14et -17° le client m'a dis ça
la fuite etait sur le capillaire du pressostat qui a vibre sur l'anaconda
Pour etre tranquille j'ai change le detendeur ce qui n'etait pas la panne 2 jours apres je rapelle le client il m'a dit
toujours a -20° et le moteur s'arretait
les personnes sont venues 5 fois il lui ont dit que le condenseur chauffait trop
les detendeurs peuvent fonctionner a l'envers conclusion

En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2748&forum=134