Index du Forum » » Vos anecdotes

Auteur

détendeur ouvert
agfroid
1863  
     
 Membre averti

  Posté : 23-10-2010 17:50

salut;
alors là si ton formateur te dis cela c'est qu'il doit avoir une raison, bien que je ne vois pas laquelle!
bref lui as tu demandé de t'expliquer le pkoi du comment? et lui as tu énoncé notre logique des vases communicant? le detendeur étant trop ouvert, la quantité de ff n'étant pas extensible, le compresseur aspirant tjs la même quantité de ff, le condenseur se vide et remplit l'évap, d'ou le sr et la sc qui baissen. bref je comprends pas ton formateur, faudrait qu'il argumente, non?


AGFroid



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2520&forum=134