detente 2009 Modérateur
| Posté : 17-10-2010 23:16
Salut schleuch
sur des évaporateur de puissance avoisinant les 80 KW, un detendeur trop ouvert pompe a tres grande vitesse si bien que le détendeur fini par ne jamais s'ouvrir plus de quelques secondes et ne produit pas de froid. ( tres souvent le détendeur est surdimmentionné)
Je sais je répond a coté mais ma réponse peut expliquer la question mal formulée.
@+
|