Index du Forum » » Vos anecdotes

Auteur

prise de tete (partage d'expérience)
discus
1109  
     
 Membre averti

  Posté : 24-09-2009 06:30

Hier, dépannage dans une boucherie de galerie marchande (client et installation connue).
Vitrine multi évap avec EVR et KVP sur chaque évapo d'une 15° d'années,groupe sur le toit du supermarché.
J'arrive,soit disant le client me dit que le disj.saute et que ca sent le cramer,je réarme,ça marche ???
Après contrôle le contacteur du groupe ne s'enclenche pas.(KP 15 en coupure)
Bon je monte sur le toit,pression BP à 0.2 b H.P. 1.5 b?je cherche ma bouteille (bonjour l'accès au groupe sur le toit)Je charge un peu et me rend compte que la BP descend de nouveau à 0 b.
Bon problème Après vérification les EVR fonctionnent et 8 b sur les KVP
0 b sur le groupe en toiture et 8b sur les KVP
Je cherche la tubulure commune qui passe dans le faux plafond et haut dessus d'un vide sanitaire.
Pas de vanne,bordel je devient fou
Bon, le seul coin non contrôler est un petit passage (tôle de protection contre le mur style grosse goulotte) entre la vitrine et l'arrière salle.Démontage et miracle:
Une EVR sur la BP se cachait la derrière et bien sur bobine cramée (disjoncteur et odeur)
Bon c'était un peu long comme expl. mais j'espère que cette expérience servira a d'autre



@+DISCUS



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1229&forum=134