Index du Forum » » Pour parler de tout

Auteur

Section cable d'alimentation
pierra
975  
    
 Modérateur

  Posté : 14-09-2014 14:14

Salut à tous,
@iscfer
Une question à a la con. Ton câble passe ou? Chemin de câble, fourreau,etc...
température des lieux? 20°c
Ensuite, étant sur du négatif, résistance de Carter, de BACL, cordon chauffant de porte, soupapes sur les 10 amps restant.

Pour moi le câble est trop petit, 50mm2 serait un minimum.

Après peut être que l'électricien a prévue un chauffage près locaux pour l'hivers.


Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8826&forum=133