isfcer 571 Membre averti
| Posté : 13-09-2014 00:24
http://www.electric.be/images/infotechniques/1289920456seccables.pdf
Suivant ce document j'ai appliqué la formule en tablant sur 80m de longueur, 230Amp pour l'installation, et une résistivité (0.01786 ohm mm2/m à 20°C pour le cuivre), 5% de baisse de tension.
Pour une intensité de courant donnée S = R x 2L x I /Delta maxU = 0.01786 x (2x80) x 230 * 19 = 34,592 mm2
Je suis un peu scié mais il serais dans les clous !
Aux audacieux sourit la chance ! |