Section cable d'alimentation
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

  Posté : 12-09-2014 16:06

salut,

pour tes compresseurs en régime stabilisé -30/45 on a 55 ampéres par compresseur

pour tes résistances on a 14.8 kw par evap soit 22.5 amp par évapos

condenseur 12 amp

reste 10 amp


étant donné que le compresseur ne tourne pas pendant le deg, je ne pense pas qu'il y ait de pb

http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=603