isfcer
571  
    
 Membre averti

  Posté : 04-06-2014 21:57

Salut,
qui pourrait éclairer ma lanterne à la dernière page de cette doc. sur le volume aspiré / balayé du compresseur
Le volume de fluide aspiré par le compresseur :
V a = qm . v " . 3600
V a = 0,062. 0,1064. 3600
V a = 23,74 m³/ h

et sur cette formule du volume balayé il passe à 22,64 m³/ h
V b = V a / η v (ηv = Rendement volumétrique)
V b = 22,64 / 0,806
V b = 28,07 m³/ h

J'aimerais savoir si j'ai oublié une chose, pour comprendre cette perte de 1,10 bars ? ou alors quoi d'autre qui me crève les yeux et que je passe à coté ?

http://joho.p.free.fr/EC/ENERGIE/_Ressources/FROID%20et%20CLIM%20Phillipe%20Cretal/perso.wanadoo.fr/philippe.cretal/enthalpique3.pdf