Bonjour

Faire fonctionner les vis en réductions de puissances est souvent catastrophique.

Le mieux est de mettre le compresseur sur variateur comma l'a dit MOTIOK

cela permet de n'avoir plus aucun démarrage de ton compresseurs, si tu le désire, un rendement toujours maximum même si tu tournes à 30Hz et surtout économie au niveau de l'usure mécanique (sur ce type de compresseur les opérations mécaniques coûtent très cher!)
cela va simplifier énormément la régulation !

le coût d'un variateur aujourd'hui est très intéressant.
tu n'auras quasiment aucune intervention sur le circuit frigorifique (hors mis le placement peut etre d'un capteur 4-20 mA)
De plus si ton client ce débrouille bien ou qu'il a sous la mains un bon frigoriste ! il peut être en grande partie prix payé par des aides financières

avantages collatéral: tu peux surement faire tourner dans les plages horaires intéressantes ou la nuit quant la HP est plus faible à 60 voir 70 Hz ce qui permettra de couper un compresseur sur deux. ton compresseur en est capable (a vérifier)
car il est bien plus avantageux de faire tourner par exemple 1 compresseur à 60 Hz plutôt que 2 à 30 hz ce qui s'explique en grande partire par le nombre de pièces en mouvements /2

sur ce dernier point j'en ai l'expérience, nous avons fait les tests semaines par semaines (1 sur 2) sur 1 an de fonctionnement, contrôlé par un BE indépendant.