Bonsoir,

les autres confirmeront ou me mettrons des claques; mais moi je fais une règle de trois.

si j'ai 1000W de froid avec un évap pour un delta 10, alors pour un delta de 5 je prends mes 1000W/10 (delta de 1) X5 (delta de 5) = 500W
si ta puissances est données pour un delta de 8 et que tu veux 5 de delta, tu prends la puissance /8 et x5 et HOP

maintenant, suis-je dans le bon ou bien ma pratique est-elle mauvaise????

à+

Message édité par : Aircofrigo / 19-03-2014 18:30