Index du Forum » » Pour parler de tout

Auteur

degivrage chambre froide negative
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

  Posté : 21-02-2014 21:27

salut,

un truc me chiffonne.....si il y a autant d'humidité, comment cet evap peut dégivrer convenablement avec un fd a +3..j'ai jamais vu ce genre de reglage...

a mon avis ta sonde de fd n'est pas dans la batterie et mesure donc une temperature a la louche.

regarde ton evap degivrer, s'il fume exagérémment, c'est pas bon.

ensuite ton charcutier ne rentrerait t'il pas des produits chauds dans sa congel?

a+