Index du Forum » » Pour parler de tout

Auteur

[Résolu] - calcul puissance r404a r134a
christ59
1729  
     
 Administrateur

  Posté : 20-02-2014 21:08

re

Facteurs de correction donnés dans les conditions standards définies par Eurovent.
Conditions R404A R507A R134a R407A R407F R442A R410A
Evaporation 0°C / dt 10K (SC1) 1 1 0,93 1,2 1,21 1.30 0.96
Evaporation -8°C / dt 8K (SC2) 1 1 0,91 1,27 1,28 1.35 0.94
Evaporation -25°C / dt 7K (SC3) 1 1 0,85 1,27 1,33 1.38 0.91
Evaporation -31°C / dt 6K (SC4) 1 1 N/A 1,31 1,39 1.42 -

A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
<p class="lignb">Message édité par : christ59 / 20-02-2014 21:12</p>

Message édité par : christ59 / 20-02-2014 21:13




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7989&forum=133