 Administrateur

  Posté : 11-04-2009 11:44

salut,
""mais il suggere que inversement si la T° lu au mano est inferieure de 2 c° c est un monque de chare. n est ce pas la une conclusion erronée...""

un petit manque de charge permet effectivement d'avoir encore la bonne relation Pr/T° et là c'est avec le sous refroidissement que tu vas trouver.
mais un grand manque de charge va effectivement donner une chute dans la relation Pr/T°
voilà.
à+



Message édité par : Aircofrigo / 11-04-2009 18:02