adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 11-04-2009 00:50

bonne et heureuse paque a tous
je voudrais demander votre avis sur l interpretation que fait ali du teste des incondensable qui est en telechargement ( cours ali)
si la T° lu au mano est superieure de 2c° par rapport a la T° d air entree condenseur, donc presence d incondensable. ok parfait
mais il suggere que inversement si la T° lu au mano est inferieure de 2 c° c est un monque de chare. n est ce pas la une conclusion erronée,puisqu il sufit d une seule goute de liquide pour que la relation pression temperature puisse s exercer. pour moi cela veut dire qu il n y a pas de liquide du tout. ou y a t il une autre subtilite qui m a echapee dans son raisonnement ??
merci pour vos reponses
cordialement