Index du Forum » » Pour parler de tout

Auteur

en substitut du R22, R424A ou R434A?
RS-Man
97  
  

  Posté : 04-02-2014 18:45

Salut Agfroid,

Oui le RS44 (R424A) est bien adapté à la petite clim et petite réfrigération (évap jusqu'à -15°C), la plupart de nos clients l'utilisent comme du R22, c'est à dire en complément dans les petites installations.

Il n'y a aucun problème technique :
- pas de surpression dû au mélange de gaz
- pas de changement d'huile
- pas ou peu de perte de puissance (encore mieux si mélangé)
- aucun réglage
- pressions similaires
- GWP en dessous de 2500 (pour nouvelle F-GAS)

C'est un excellent fluide pour la plupart des installations R22 à détentes capillaire/fixe.

A vos Manos, Prêt, PARTEZ !



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7897&forum=133