Index du Forum » » Pour parler de tout

Auteur

Planning de pannes
nh3
633  
    

  Posté : 28-03-2009 12:22

salut Maarouk !!

Moi j'aurais bien un explication. Un détendeur trop ouvert ce n'est pas une panne à proprement parler mais du travail de frigoriste qui a été mal fait. Ce qui n'arrive jamais !! Non ??

Par contre un bulbe qui se desserre ç a peut arriver et là le résultat revient à un détendeur trop ouvert (mauvaise prise en compte de la surchauffe réelle) etdans ce cas on se trouvera bien avec une surchauffe très faible et même sans doute inexistante voire négative ( la pression à la vanne du compresseur étant inférieure à celle régnant dans l'évaporateur cela résultant des pertes de charges à l'aspiration)
@+

''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=769&forum=133