Index du Forum » » Pour parler de tout

Auteur

inverter
Peio
964  
    
 Membre averti

  Posté : 09-03-2009 18:12

Bonjour cher nh3,
Je ne parle pas de variation de fréquence sur un moteur asynchrone (donc courant alternatif) mais d'un compresseur DC INVERTER (courant continu haché) qui est le sujet du post.

Pour tous : le DC INVERTER fonctionne de la manière suivante
- alimentation générale en alternatif
- passage de ce courant dans un pont de diodes (appelé pont de WHEASTON, je ne sais plus comment cela s'écrit)
- amplification de la tension par une inductance
- alimentation des 3 bobinages du compresseur par courant continu haché, la polarisation des ces 3 enroulements avec une séquence plus ou moins rapide donnée par 6 thyristors qui permet de faire tourner le rotor qui est un aimant permanent (à la différence du moteur asynchrone)

Vous noterez que je parle bien de 3 enroulements ! C'est le cas en tri comme en monophasé !



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=730&forum=133