Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 28-02-2009 16:32

bien le bonjour à tous,

peut-être que je fais une erreur, mais il y a assez de monde et d'ancien sur le site pour me corriger!!
je pense avoir remarqué qu'en général dans les petites puissance, on ne voit pas de VEM tant qu'il s'agit d'un compresseur hermétique ; mais pratiquement d'office dès que vous avez un semi hermétique.
il est un fait (je pense) qu'avec les compresseur hermétique, le volume de la cloche du compresseur est grand assez pour jouer bouteille anti coup de liquide (ACL); tandis qu'avec un semihermétique, ce n'est pas le cas et donc il faudrait investir et encombrer le système d'une bouteille ACL ou comme c'est souvent le cas, une VEM et arrêt par basse pression
ceci n'est qu'une ligne de réflexion de ma part, à vous de dire si je me trompe