Salut,

Ca ne dépend pas tellement de la puissance mais de l'application.

En froid commercial souvent c'est du pump down
Sur les chillers c'est protection minimum (coupure VM en meme temps que le compresseur)
etc pour d'autres applications + spécifiques.

En fait le problème si tu ne fais pas un pump down (si tu n'as pas de VM), à l'arrêt du compresseur ton liquide va aller vers le point le plus froid donc... l'évaporateur. Au redémarrage du compresseur il va se prendre un coup de liquide (tout le liquide étant dans l'évapo) .

See you soon.