Index du Forum » » Pour parler de tout

Auteur

Pertes de charges et delta T sur filtres déshydrateurs
netsu
806  
    

  Posté : 09-06-2013 01:21

Citation : Motiok 

Re,

Donc on se comprend ? ^^

Mais je te l'accorde tu ne verra pas le changement d'état immédiatement il faudra attendre d'arriver a ta saturante donc observer un voyant va pas tout nous dévoiler sur l'état du déshy.



le froid est un état d'esprit.
 


Ouioui, on se comprend(enfin,je crois ):
Pas de changement d'état avant la saturante, certes, et si, avant d'atteindre cette dernière tu as des variations de pression sans apports ou pertes de chaleur (c'est a dire: température constante)c'est le sous refroidissement qui varie mais pas la température mesurée avec un thermomètre.

le froid est un état d'esprit.

Message édité par : netsu / 09-06-2013 01:32




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6664&forum=133