Donc on se comprend ? ^^

Mais je te l'accorde tu ne verra pas le changement d'état immédiatement il faudra attendre d'arriver a ta saturante donc observer un voyant va pas tout nous dévoiler sur l'état du déshy.

Oui pour la pose du mano, après tout quand tu mesure un SR tu dois absolument poser ton mano a la sortie de ton condenseur là où tu prend ta température car si tu te contente de prendre la pression au refoulement du compresseur tu ne prendra pas en compte les pertes de charge de ton condenseur et tu peux parfois avoir quelques grammes sur des condenseur classique, voir sur certains modèles comme les micro-canaux (batteries aluminium) tu peux monter a 2-3 bar de perte de charge