Pertes de charges et delta T sur filtres déshydrateurs
netsu
806  
    

  Posté : 08-06-2013 19:22

Citation : frigopathe 


salut netsu,

kv = qv*(masse vol*delta p)facteur 1/2 pour les tuyauteries en amont du détendeur (polhmann page 478)

suite à cette formule, pour n'importe quelle installation frigorifique ayant une puissance frigo X, on admet donc un débit masse de liquide, ayant une masse volumique Y. Sachant que n'importe quel organe, même le plus lisse a une résistance qui engendre une perte de charge, alors ne pourrait t'on pas supposer qu'un simple déshy, lui aussi a un kv (polhmann tableau page 480).
 

inversemment, en connaissant le kv directement, on peut définir le delta P de l'organe en question.



le froid est un état d'esprit.


Certes mais le KV que te donne le fabricant est un utilitaire de dimensionnement et il n'aide pas dans le cas d'un filtre encrassé sur lequel une simple mesure suffit...

Le KV peut te servir à vérifier le dimensionnement mais il devient faux si la cartouche deshy n'est pas celle prévue par le constructeur ou si celle-ci (démontable ou non) n'est pas parfaitement propre...

De plus le KV ne marche pas dans le cas ou le fluide est diphasique, alors le processus de calcul n'est plus du tout le même...

C'est pour toutes ces raisons que j'ai spontanément tendance à bannir la notion de KV dans ce genre de cas...