Forum » » Pour parler de tout » » Pertes de charges et delta T sur filtres déshydrateurs


Posté : 08-06-2013 17:19 icone du post

Citation : frigopathe 

salut,

pour la partie non ou bien quasi non décelable au toucher, ne serait pas ce qui est engendré par le kv du dit élément?
D'où l'intérêt d'avoir un bon sous refroidissement au départ. il en va de même pour les lignes liquides ascendantes et autres difficultés de parcours sur la trajectoires du liquide. 


Salut frigopathe!

Non, le KV est plus généralement un utilitaire pour le dimensionnement des appareils de régule ou de réglage sur les réseaux hydrauliques ou aérauliques...

La perte de charge dans un déshy se traduit par une détente isenthalpe (verticale descendante sus un diag h/log(P))comme un détendeur classique ou vanne vanne de régulation de pression...

Cette perte de charge est normalement extrêmement faible si elle apparaît de façon flagrante, le risque de début de colmatage est grand...
le froid est un état d'esprit.