Index du Forum » » Pour parler de tout

Auteur

Pertes de charges et delta T sur filtres déshydrateurs
netsu
806  
    

  Posté : 08-06-2013 17:09

Citation : Motiok 

Salut,

Mais il y a un petit truc que je trouve bizarre c'est que tu commence ta perte de charge a 45°C (ta saturante), puis tu dépasse ton SR et là tu commence a voir ta différence de température.

De 45°C a 40°C il n'y a pas 5K que l'on oublie ?

Normalement ton déshy est sur ta ligne liquide et est donc alimenté par du 40°C si tu mets 2 bar de perte de charge ici c'est impossible de ressortir a 40°C, ton fluide va pas se réchauffer a 45°C au milieu du déshy et sortir a 40°C.

Je sais pas si je suis bien clair en fait

le froid est un état d'esprit.
 


Salut!

Si, j'ai compris ce que tu veut dire: on a une delta P correspondant à 5°C a saturation qui ne peut se voir avec le delta T entrés/sortie déshy?

Ma réponse est:
Oui, si le fluide est saturé à l'entrée du déshy, le moindre delta P engendre un delta T.(on suit la courbe de saturation)
Or le fluide est généralement Sous refroidi à l'entrée du déshy et dans ce cas là une perte de charge engendre un delta T si et seulement si la pression en sortie du déshy passe en dessous de la pression de saturation correspondant à la température du liquide qui entre dans le déshy.

Moi aussi je doute être clair, aussi je te montrerai ça sous forme de graph cette nuit...

le froid est un état d'esprit.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6664&forum=133