Dans le but de damer le pion à une idée reçue que j'ai entendu quelques fois récemment (enfin 1 fois mais après, j'ai mené une petite enquête)
J'ai constaté que beaucoup de frigoristes disent: pas de delta T entrée /sortie déshy = aucun problème, perte de charge insignifiante.
Or cette delta P peut causer des problèmes de fonctionnement (flash gaz) sans causer aucun delta T!
Pour preuve, f'ai modélise le truc
donnée d'entrée:
(entrée deshy constament à)
HP=45°Csat
SR=5 K
et
incrément de la perte de charge par tranche de 0.01bar jus qu'a atteindre 7 bar