C'est un peu dommage de pondre une installation a pannes/ risques : groupes soumis a une humidité importante, corrosion, défauts élec, en cas de fuites: marchandises impropres a la consommation, mélanger Cf et salle des machines ne parait pas très pro :paf.
Fonctionnellement parlant , les besoins de condensations sont très différents, et quand la CF négative va sortir de dégivrage, elle va faire chuter la condensation de la positive
Les condenseurs mixtes ne se font plus depuis longtemps, et surtout en régime différent positif/négatif..
Deux groupes bas niveaux sonores (conforme à la réglementation) posés sur les cF me semble plus simple et moins bricolage