Citation :
chouchen56
bof ...je me tate
allez je me lance:
en MES sur un site chimique avec zone atex et tout le tintuin pour un contrôle de niveau sur une cuve contenant des eaux en provenance d'un laveur d'air le capteur a ultrason pour la régulation de niveau qui arrive HS .
soluce de remplacement pour permettre le démarrage des autres process qui suivait durant cette MES de plusieurs mois : mise en place de pressostat de machine a laver avec cane de prise de pression en tube IRO siliconées.
trois niveaux et une petite modif de programme par l'automaticien et hop c'est parti !!!!!
bon je l'ai pas inventé je l'ai piqué cette idée .... merci les NRP