Bonjour,

Normalement sur ton groupe sur devrait avoir une régulation qui enclenche et déclenche tes compresseurs, celle-ci te permet de maintenir ta température d'eau ici ton 6/9°C apparemment.
Si tu n'a pas de besoin en froid ton groupe va réguler et arrêter tes compresseurs inutiles, ce que tu cherche a faire actuellement en manuel.
Le problème de vouloir arrêter manuellement un ou plusieurs compresseurs va empêcher ton groupe de démarrer lorsqu'il y en aura besoin (quand les températures extérieures augmenteront, qu'il y aura plus de monde dans les locaux...) et tu te retrouvera avec des températures au dessus de 6/9°C, les gens se plaindront que la clim marche mal...etc et je te vois mal allumer et éteindre les compresseurs chaque jour dès que les températures varieront.

Si tes 4 compresseurs en marche font planter la TGBT, c'est que soit tu as un problème localisé sur ton groupe (a faire passer un spécialiste), soit que ta TGBT est trop petite (ça coute chère la puissance, les tarifs EDF aussi...) et il faudrait donc augmenter sa taille.

Le plus simple je pense a ton niveau serait d'essayer de trouver comment régule ton groupe, avec un régulateur, un thermostat, pressostat...etc et de remonter progressivement la température de ta boucle d'eau primaire afin que tu puisse maintenir par exemple 10°C avec 2 compresseurs plutôt que 5°C avec 4 compresseurs.
Ceci en faisant bien attention que cela ne te gène pas dans ta distribution ! Tes UTA, ventilo-convecteurs doivent continuer a rafraichir correctement les gens ou le matériel informatique même en plein été !

a+