Index du Forum » » Pour parler de tout

Auteur

impardonable rattage de diagnostic
PL
2320  
     
 Membre averti

  Posté : 16-02-2013 20:24

Bonsoir. "T° entrée/sortie batterie entrée a 76°C sortie a 36°C" 40°C de delta T°C pas mal quand mème , le débit d'air à l'air d’être correcte à vue de pif. ce qui aurait pue avoir une influence sur la température de 16°C en soufflage?
En principe on ne change pas les pompes par des plus puissantes, ni moins puissantes d'ailleurs , le client n'a pas toujours raison, en augmentant le débit d'eau l'échange ne sera que moins bon, le delta T°C sera plus faible et problème de fonctionnement frigo
Et de plus pourquoi le circuit d'eau glacée fonctionne t'il? , il sert à autre chose? Enfin je suppose Sinon le stopper= économie d’énergie, laisser seulement les pompes qui restitueront une partie des calories récupérées, et évitera le gel du circuit
Dans votre cas, si la vanne d'eau glacée bloquée ouverte, la temp le soufflage va carrément descendre.


Pat



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6192&forum=133