booster 729 Membre averti
| Posté : 05-02-2013 18:51
Effectivement, le débat sur les possibilité peut etre trés long.
Pour ma part, les raisons principales sont:
QUALITE des matériaux employés insuffisant( évaporateurs en papier à cigarette, fléxibles trop mince, vannes fuyantes au bout de 2 ans etc)
Viens ensuite ou avant (c'est comme vous voulez), la mauvais conception au montage.... Cela se retrouve par l'absence de vanne au points stratégiques du circuit frigo, les erreures des BE et constructeurs qui economisent les lyres de dilatations et donc provoquent des ruptures de raccord, coudes ou collecteurs....
Un peu de douceur dans ce monde de brutes |