retour d'experience
Motiok
1077  
     
 Membre averti

  Posté : 28-11-2012 00:28

Salut,

Qu'est-ce-que tu appelle "le souflage de l'autre coté en faisant des gaines rectangulaires en panneaux" ? C'est donc pas des gaines textile mais des panneaux, donc des bouches de soufflage en rigide ?

J'ai sur l'un de mes sites 3 CTA qui ressemble très fortement a ton idée, a la différence qu'elles soufflent en textile sur un quai d'expé (12 Quai), gaines a 10m environ (oué ça fait haut^^).

Pour l'installation je dirais que tu dois faire très attention a certaines chôses, comme le poids des CTA et des bouches de soufflage/reprise qui doivent être soutenues par la charpente et non sur les panneaux.
Faire attention a l'isolation des bouches surtout pour les ponts thermiques entre panneaux.
Inclinaison des CTA, condensats, syphons... etc

Niveau avantage c'est l'idéal, on bosse a l'extérieur des salles pour accéder aux stations de vannes, contrôler les sondes de °C, nettoyer les filtres/batteries, évacuations a déboucher...

Pour les inconvéniants, je dirais que faut avoir la place suffisante pour changer les moteurs électriques le jour venu, les filtres faut les monter et ça en fait un tas !

Les puissances je saurais pas te dire ><