netsu
806  
    

  Posté : 26-10-2012 21:19

Salut!! (encore!)
Citation : manganao

donc le fait de les rallonger avec du câble blindé ne changera rien au problème, il faudrait appliquer une correction de déviance via les paramètres du boitier.

Dans les paramètres du boitier il est possible de modifier cette déviance mais je ne connait pas les limites du système.

il n'est pas possible de retirer les fils pour les sondes, je me suis repris sur les anciennes sondes qui avait 4 fils, j'en ai gardé 2 rouge et blanc.

j'ai une idée, dites moi si je me trompe :
1- Pour vérifier les sondes, brancher une sonde fournie avec le boitier sur celui ci et vérifier la t° afficher voir si elle correspond à l'ambiance ou est situé le boitier.

2- appliquer une correction aux paramètres des sondes, en me basant sur la valeur affiché sur les régulateurs.

3- réchauffer une sonde dans une chambre froide et vérifier que la valeur sur le boitier correspond à celle du régulateur

4 - répéter l'opération pour les autres chambres.

5- qu'en pensez vous ? est ce que je vais dans le :paf ou ?




Plus simple: Tu met les sondes (em place, tirées) dans un verre d'eau et de glace et apré un temps d'équilibrage tu poura corriger ta sonde pour afficher 0°C et voilà!!

PS: Si tu a utilisé les sondes 4 fils existentes c'est normal que ton affichage soit faux car ton totaline n'est pas fait pour! Allonger des sondes PTC, même beaucoup ne cause qu'un décalage de quelques °C vers le haut.

le froid est un état d'esprit.