bonjour,

Dmarco, tu zappes juste un petit truc!!

on profite des vapeurs surchauffées; donc d'une T° plus haute que la HP!!et pas la T° de condensation

donc, NON le système, même si l'eau est déjà bien chaude, ne fera PAS monter ta Pr de condensation.
dans ce genre de montage, on garde un condenseur à air dimensionné comme s'il n'y avait pas de désurchauffeur.
CQFD

car cela m'étonnerait quand même que l'eau puissent monter à un T° supérieure à la T° des vapeurs surchauffées, surtout en + que dans son cas il n'y a pas de complément électrique.