Index du Forum » » Pour parler de tout

Auteur

Récupération et économie d'énergie...
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 26-09-2012 09:22

bonjour,

ce qui existe de longue date; c'est l'emploi d'un désurchauffeur à monter entre le compresseur et le condenseur (finalement ce que ton ancien frigoriste à fait).
cela permet , comme dans ton cas, de récupérer les calories des vapeurs surchauffées pour chauffer un autre fluide (eau glycolé en général) pour ensuite aller alimenter un ballon d'eau chaude (sanitaire ou chauffage , tout dépend de la puissance de l'install).
le désurchauffeur n'est rien d'autre finalement qu'un condenseur à eau.
cette pratique exige une régul HP sur le condenseur à air bien évidemment.
cela devient de + en + courant, notamment dans le froid des supermarchés où il y a beaucoup de calories à récupérer même l'hiver; ainsi l'eau chaude sanitaire voir même le chauffage des bureaux du magasin peuvent être assurés sans consommation d'énergie supplémentaire.
tout bénef pour tout le monde (sauf les revendeurs d'énergie )
j'ai encore vu ce genre de montage dans une petite épicerie à la côte d'azur
à+

Message édité par : Aircofrigo / 26-09-2012 09:24




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5422&forum=133